Seite 2 von 2

Re: Netzunterspannung

Verfasst: Di 4. Aug 2026, 08:06
von dksoft
Beefeater hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 00:41 Nur das Master-BMS kommuniziert direkt per CAN/RS485 mit der Victron Anlage, also dem cerbo, und gibt die zusammengefassten Werte
(wie den durchschnittlichen Ladezustand / SOC) weiter. Jedes hat ein eigenes Display, an dem ich die einzelnen Ladestände - grob -
Wie konfigurierst du deinen Cerbo, dass er den LiFePo4 Speicher nur bis 80% lädt?

Re: Netzunterspannung

Verfasst: Di 4. Aug 2026, 09:51
von Beefeater
dksoft hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 08:06
Beefeater hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 00:41 Nur das Master-BMS kommuniziert direkt per CAN/RS485 mit der Victron Anlage, also dem cerbo, und gibt die zusammengefassten Werte
(wie den durchschnittlichen Ladezustand / SOC) weiter. Jedes hat ein eigenes Display, an dem ich die einzelnen Ladestände - grob -
Wie konfigurierst du deinen Cerbo, dass er den LiFePo4 Speicher nur bis 80% lädt?
?? Gar nicht. Ab 85% geht das soft-loading los. Daher geht der Speicher selten auf 100%.
Das steuert die Loxone. Wir haben aktuell einen Tagesverbrauch von 100 kwh... autark ;)

Wir drosseln auch die maximale Ladeleistung unabhängig vom SOC.
Die Anlage könnte mehr, ich bin aber vorsichtig geworden.

Saludos, Mike